在〈規程〉中為什么要突出測量發電機泄漏電流的重要性?
《規程)規定,在發電機的預防性試驗中要測量其定子繞組的泄漏電流并進行直流耐壓試驗。
華意電力
|
優秀文章創(chuàng )作者
1人回答
1774次瀏覽
發表于2022年09月25日
在500kV變電所測變壓器泄漏電流時, 如何消除感應電壓的影響?
  在50kV變電所測變壓器泄漏電流時,由于部分停電,會(huì )有感應電壓的影響,有時感應電壓很高,給測量帶來困難。
華意電力
|
優秀文章創(chuàng )作者
1人回答
1754次瀏覽
發表于2022年09月25日
兩組由4XFZ- 30組成的FZ- 110J型閥式避雷器試驗都合格,但電導電流不同,選用哪-一組較好?
  應選用電導電流大的一組。   因為4XFZ- 30組成的FZ- 110J閥式避雷器在運行時應力求分布在每節上的電壓均勻,而分布在每節上的電壓決定于避雷器本身流過的電導電流
華意電力
|
優秀文章創(chuàng )作者
1人回答
1789次瀏覽
發表于2022年09月20日
FZ型和FS型閥式避雷器在做預防性試驗時,為什么前者不做工頻放電試驗而要做電導電流試驗,后者卻要做工頻放電試驗?
  因為兩種閥式避雷器的結構不同。FZ型避雷器的間隙組有并聯分路電阻,當工頻電壓作用于分路電阻時,隨著電壓增加,其電導電流急增,而分路電阻的熱容量甚小,故要
華意電力
|
優秀文章創(chuàng )作者
1人回答
1741次瀏覽
發表于2022年09月20日
為什么做避雷器泄漏(電導)電流試驗時要準確測量直流高壓,而做電力電纜、少油斷路器泄漏電流試驗時卻不要求十分準確測量直流高壓?
  閥型避雷器(FZ型)的并聯電阻是非線性電阻。當加在其上的直流高壓有很小變化時,其泄漏(電導)電流變化很大(一般電壓變化3%,電流變化12%)。
華意電力
|
優秀文章創(chuàng )作者
1人回答
1776次瀏覽
發表于2022年09月20日
電力電纜做直流耐壓試驗時,為什么要在冷狀態下進行?
  因為溫度對泄漏電流的影響極大,溫度上升,則泄漏電流增加。如果在熱狀態下進行試驗,往往泄漏電流的數值很大,并隨著加壓時間增長而加大,甚至可能導致熱擊穿?