為什么《規程》規定,電力電纜線路的預防性試驗耐壓時間為5min?
  絕緣電力電纜的耐壓試驗普遍采用是直流耐壓,其優點之一就是擊穿電壓 與電壓作用時間的關系不大。
華意電力
|
優秀文章創(chuàng )作者
1人回答
1953次瀏覽
發表于2022年09月20日
為什么統包絕緣的電力電纜做直流耐壓試驗時,易發生芯線對鉛包的絕緣擊穿,而很少發生芯線間的絕緣擊穿?
  對統包電力電纜做直流耐壓試驗時,系一芯對其他兩芯及鉛包間加電壓,由于絕緣擊穿一般發生在鉛包損壞,絕緣受潮后,且芯間絕緣厚度較芯線對鉛包絕緣厚度為厚,?
華意電力
|
優秀文章創(chuàng )作者
1人回答
1956次瀏覽
發表于2022年09月20日
測量10kV及以上電力電纜泄漏電流時,經常發現泄漏電流隨電壓升高而快速增長,這是否就能判斷電力電纜有問題?在試驗方法上應注意哪些問題?
  測量10kV及以上電力電纜泄漏電流與直流耐壓同時進行。試驗電壓分4~5級升至3~6倍額定電壓值。因電壓較高,隨電壓升高,引線及電纜端頭可能發生電暈放電。
華意電力
|
優秀文章創(chuàng )作者
1人回答
1898次瀏覽
發表于2022年09月20日
測量電力電纜的直流泄漏電流時,為什么在測量中微安表指針有時會(huì )有周期性擺動?
  如果沒有電纜終端頭臟污及試驗電源不穩定等因素的影響,在測量中直流微安表出現周期性擺動??赡苁潜辉嚨碾娎|的絕緣中有局部的孔隙性缺陷。
華意電力
|
優秀文章創(chuàng )作者
1人回答
1760次瀏覽
發表于2022年09月20日
為什么絕緣電力電纜做直流耐壓及泄漏電流試驗時,《規程〉規定電纜芯導體接負極性電壓?
  在絕緣預防性試驗中使用的直流電壓,是由極性、平均值和脈動因數來表示。為了防止外絕緣的閃絡(luò )和易于發現絕緣受潮等缺陷,《規程》規定采用負極性直流電壓。
華意電力
|
優秀文章創(chuàng )作者
1人回答
1858次瀏覽
發表于2022年09月20日
為什么對自容式充油電纜的主絕緣在投運后一般 不做直流耐壓試驗?
  (1)用其他試驗進行監視。在運行中,外力可能對自容式充油電纜線路有破壞作用,這可以通過測量外護套的絕緣電阻和對油壓進行監視;絕緣老化則可通過油性能變化進行?