為什么做避雷器泄漏(電導)電流試驗時要準確測量直流高壓,而做電力電纜、少油斷路器泄漏電流試驗時卻不要求十分準確測量直流高壓?

發布時間:2022-09-20 01:47:35 瀏覽次數:1776

1條回答
回答1
2022-09-20 01:48:39

  閥型避雷器(FZ型)的并聯電阻是非線性電阻。當加在其上的直流高壓有很小變化時,其泄漏(電導)電流變化很大(一般電壓變化3%,電流變化12%)。


  如不準確測量直流電壓,往往會(huì )引起很大測量誤差。其試驗標準又規定了嚴格的泄漏(電導)電流范圍,且非線性系數又是按不同電壓下電導電流計算的,所以必須準確測量直流高電壓和泄漏(電導)電流。


  當電壓少許變化時,少油斷路器、電力電纜的直流泄漏電流,基本按線性關系變化或不變,所以可以在低壓電壓表換算出高壓直流電壓下試驗,而不十分準確測量高壓直流電壓也能滿足試驗要求。